秦淮源筑商铺有的己经安装了天燃气。而且,秦淮源筑商铺成为了溧水北面的一个亮点,非常繁华,使用天燃气又便宜又安全。我们申请开通天燃气,洁宁天燃气公司不仅推三阻四,而且去征求不相干的人的意见。天燃气比我们现在用的煤气罐更安全啊!我们要求,洁宁天燃气公司对符合条件的商铺安装天燃气,怎么能因为汽车可能会撞人而不出售或使用汽车呢?我们商铺更需要生存,每年支付的房租和物业费己经让我们抬不起头了,使用天燃气每年可以节省不少费用,特别是安全系数大大提升,更有利于小区品质。

上网方式
发表于 2023-7-24 10:00:27 手机版 | 显示全部楼层
网友:
您好。自2019年以来,我公司一直积极推进餐饮场所“瓶改管”。对于网友提到的秦淮源筑小区用气问题,我公司对沿街商铺进行了多次踏勘,并与物业进行沟通。根据《城镇燃气技术规范》、《城镇燃气设计规范》,使用燃气的场所净高不低于2.2米,且具有独立通风系统。秦淮源筑大部分餐饮店铺的店铺不具备开窗条件,以往的做法是增加强制排风系统。
根据在2023年6月1日实施的《建筑防火通用规范(GB55037-2022)》第4.3.12条规定:建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。通风可以采取增加强制排风系统,但防爆压必须在厨房开窗或开门,而秦淮源筑大部分餐饮店铺的店铺的确不具备开窗条件(开窗面积要达到厨房面积的10%,且不小于1平方米)。
对于任何天然气需求用户,只要符合用气条件,我公司都会为用户尽快安装、通气。如发生我公司对用户的通气需求推诿等行为,也欢迎用户投诉、举报:025-57420498。
感谢您对我公司的关心和支持。
南京洁宁燃气有限公司

2023.07.24

发表于 2023-7-24 08:48:12 手机版 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 09:04:50 | 显示全部楼层
秦淮源筑的商铺真是旺铺,特别是西门那块,晚上跟交流会一样,三家水果店,天天晚上水果就跟不要钱一样。
发表于 2023-7-24 09:18:32 | 显示全部楼层
楼主提的好,每个商铺里面的有多个消防喷淋,防火措施都很到位,都是沿街,特别是北区商铺都是只有一层,屋面裸露,与住宅根本不存在重合,商铺进户大门每间都是非常宽大,空气流通非常好。安装天燃气有效的降低了煤气罐的隐患,是利国利民的好事,要求区燃管办给个说法,为什么不给安装?
发表于 2023-7-24 10:00:50 | 显示全部楼层
推三阻四不给安装,总有个原因吧
 楼主| 发表于 2023-7-24 11:02:43 | 显示全部楼层
洁宁天燃气公司:天燃气如果安装在商铺大门处,门即可以做门又可以做窗,是完全符合《建筑防火通用规范(GB55037-2022)》第4.3.12条规定:建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。所以,秦淮源筑所有商铺是符合安装天燃气条件的,厨房不一定设置在商铺最里面,也可设置在商铺最外面。所以,你公司断章取义,将法条理解为“天燃气必须设置在商铺最里面的说法”是错误的,天燃气设置在商铺的进门处是完全符合法条规定的。
发表于 2023-7-24 11:03:54 手机版 | 显示全部楼层
洁宁 发表于 2023-07-24 10:00
网友:
您好。当前形势下,燃气公司还真是“弱势群体”,一方面从安全角度来讲,达不到规范要求坚决不予安装,各级政府监管到位;另一方面用户有安装需求,燃气公司不安装就发帖申诉,甚至到政府投诉,政府部门考核严挌。
发表于 2023-7-24 11:32:09 手机版 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-24 11:40:15 手机版 | 显示全部楼层
劳苦大众 发表于 2023-07-24 11:02
您好,我公司只是针对现有的店铺厨房无通风条件所提出的意见,没有偷换概念一说。如果您将店铺改造,将厨房变更到有门或有窗的地方,具备通风条件,我公司可以为您委托设计。总而言之,符合通气条件的,为用户通气是我公司义务;暂不符合的,通过整改满足通气条件,我公司也会积极为用户服务。对于不符合条件的,暂不通气,不仅仅是按照国家法律规范的要求执行,也是对单一用户和公共安全的负责。如果您认为您的店铺可以用气,也可以拔打57420498,我公司会在工作时间(接电后4小时内)现场查看,解答。
发表于 2023-7-24 11:55:46 手机版 | 显示全部楼层
另外,楼主刚提到天然气管道设在进门处完全可以。是否可以理解您店铺的厨房就在进门处?如果厨房设在进门处,那这个厨房用气也要两个基本条件:1、有门或有窗;2、厨房与用餐区要有效隔离。
发表于 2023-7-24 13:52:38 手机版 | 显示全部楼层
洁宁 发表于 2023-07-24 11:55
另外,楼主刚提到天然气管道设在进门处完全可以。是否可以理解您店铺的厨房就在进门处?如果厨房设在进门处,那这个厨房用气也要两个基本条件:1、有门或有窗;2、厨房与用餐区要有效隔离。

“有门或有窗”是指对外通风的门或窗。
发表于 2023-7-24 18:09:57 手机版 | 显示全部楼层
应该帮助商铺安装天然气。现在的实体店实在不容易啊!
发表于 2023-7-25 08:11:32 | 显示全部楼层
现在生活都不易
发表于 2023-7-25 10:17:10 | 显示全部楼层
按规定来
 楼主| 发表于 2023-7-25 14:46:01 | 显示全部楼层
洁宁公司:既然在西面进门处可以设置天燃气,1、我安装天燃气必须要设置厨房吗?2、开放式厨房就不能开通天燃气?3、我从事非餐饮难道不能开通天燃气吗?4、这个厨房用气也要两个基本条件的依据:1、有门或有窗;2、厨房与用餐区要有效隔离。5、厨房的门有材质要求吗?6、不低于1平方的通风口有形状要求吗?以上答复请提供法律或政府文件依据。
发表于 2023-7-27 11:43:37 手机版 | 显示全部楼层
洁宁应该是最早进入溧水的天然气公司!按规定来,燃气这个毕竟是易燃易爆的物质
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|关于我们|Archiver|手机客户端|小黑屋|自律公约|==溧水114网== ( 苏ICP备10008074号-9 )

GMT+8, 2024-4-28 17:08

Powered by Discuz! X3.4 © 南京溧水易网网络科技有限公司

服务热线:57214114、57244114 地址:广成铂金大厦16楼01室
法律顾问:范遵国 13705148320 江苏宗域律师事务所 | 吴耀坤 18502567708 江苏圣典(溧水)律师事务所
违法和不良信息举报:025-57214114、13913384400 未成年人专用举报邮箱:001@ls114.cn
苏公网安备 32011702000107号 | 经营许可证:苏B2-20150070 | 人力资源许可证:0117000113

客服微信 求职群 公众号 视频号 抖音号(ls114ls114)

快速回复 返回顶部 返回列表